@hansruck:
Hast du ein Foto des Typenschilds der Pumpe? Zumindest müssen Nennstrom und Nennspannung bekannt sein, wobei Nennspannung kein Problem da bereits ein 230 V 1-Ph (netzseitig) FU installiert war.
Drehzahl kannst du stufenlos am Display mit den Tasten oder mit Drehpotentiometer wie es PS erwhähnt einstellen, oder unterschiedliche vorpgrammierte frei wählbare Drehzahlen über Schalter (je eine pro Schalter oder Stufe bei Stufenschalter, sofern nicht binär codiert, wobei Binärcodierung nicht so üblich ist).
Genauer gesagt ist hier die Ausgangsfrequenz gemeint.
Installation sowie Inbetiebnahme sind trivial. Muss mal die BA durchblättern. I.d.R. ist zumindest eine Hardwareverdrahtet FU-Freigabe erforderlich (einfache isolierte Drahtbrücke).
Zu beachten ist, dass an einem FU-Ausgant sofern:
1) Die Versorgungssgpannung netzseitig anliegt (ggf. auch bei immer noch gefährlicher Unterspannung)
oder
2) Bei vollständinger speiseseitiger galvanischer Trennung vom Netz und noch nicht aureichend entladenen Zwisschenkkreiskondensatoren (Entladung erfolgt zwar automatisch über Entladewiderstände)
ausgangsseitig am FU eine lebensgefährliche Spannung vorhanden sein kann. Dies auch wenn Motor im Stillstand (ebenfalls bei FUs mit Safe Torque Off (STO) jeglichen Sicherheitslevels (inkl. SIL 3/PL e), da FU-intern keine galvanische Trennung erfolgt.
Nach trennung vom Netz kann noch eine gewisse Zeit lang eine gefährliche Spannung an den Ausgangsklemmen des FUs (also auch an den Klemmen des Motors) anliegen. Bei kleinen FUs ist dies jedoch weniger heikel als bei grossen und insbes. bei 690 V.
Bei fremderregten (inkl. permanentmagneterregten) Motoren kann eine gefährliche Spannung vom Motor zum FU Ausgang zurückgespiesen werden sobald sich der Rotor ausreichend schnell dreht, dies ist jedoch hier nicht relevant, da Asynchronmotor.
Wichtig ist, dass ein FU keine sichere Abschaltung bgwl.FU-ausgangsseitiger Spannungsfreiheit erlaubt und zudem ausser bei zertifizierten STO Funktion (hier nicht vorhanden) keine Sichere Abschaltung des Motors erlaubt (d.h. bei internem FU-Fehler könnte sich der Motor in Bewegung setzen wobei in der Praxis dies sehr unwahrscheinlich ist und eigentlich nur wirklich relevant ist, wo ein FU-Fehler eine Gefahr darstellen könnte.
WICHTIG: FU-Ausgangsseitig kann eine gefährliche Spannung auch bei Stillstand des Motors vorhanden sein.
FU sollte eingangsseitig nicht allzuoft geschalten werden (wurde erwähnt). Ob und wie Ausgangsseitig mit Schütz oder motorisiertem Leistungsschalter galvanisch getrennt werden darf, hängt vom jeweiligen FU sowie ggf. von der Betriebsart (Vektoriell oder Skalar) ab.
Da ein FU der Netzspannung im Fehlerfll eine satte Gleichspannung überlagern kann, gelten spezielle Regeln für Fehlerstromschutzvorrichtungen.
Isolierter (IT-Netz) Betrieb in nur unter gewissen Voraussetzungen möglich und hat einen Einfluss auf die EMC (Filter nicht mehr geerdet).
Grössere FUs können bei TN Netz meist nicht mit Personenschutz-FI betrieben werden, ist jedoch hier irrelevant, ebenso wie isoliertes B-Lager.
Und hier die gute Nachricht: Vom obigen Fachsimpeln sind eigentlich die Sicherheitshinweis wichtig, die Anwendung ist so einfach, dass ich keine Probleme sehe.
Falls dir eine gelegentliche Abänderung der Frequenz ab Tastatur (mit trockenen Händen) ausreicht, würde ich die hier bevorziehen
Bei Billigst-China-FUs (hier eine absolut richtige Wahl, würde für mich auch sowas nehmen, da kann ich dür den Preis eines Marken-FUs 10 mal austauschen und auch kleine Marken-FUs kommen oft aus Asien, gewisse schrottige miserable 400 V Lenze kamen bereits in den 90ern auch Billigfertigung in Asien, später musste ich dann mal reihenweise Getriebmotoren desselben Herstellers gegen ein brauchbares Fabrikat auswechseln) ist die Sicherheit der PELV/SELV (Steuerspannungen) Trennnung nicht so seriös ausgeführt ist (Problematik der galvanischen Trennung bei billigen Schaltnetzteilen allgemein und bei FUs kommt noch die galvanische Trennung der Gatetreibersignale sowie diverse netzseitige Messungen dazu).
Sehe mir die BA näher an, vermutlich ist PS schneller, da er weniger Zeit für OT hat.
Paradoxalerweise kenne ich allerdings sehr grosse NS FUs bis über 1 MW weitaus besser als kleine. Mit netzseitig 1-phasigen FUs habe ich nur selten projektiert.